我是这么看的,

40A 总闸, 应该是带différentiel带漏电功能,(检测漏电或者过载) 他跳闸, 说明检测到漏电了,  因为他后面分路16A都没跳说明没过载,
16A 是过载跳闸,这个不管漏电, 他没有跳, 说明跳闸时候没有超过他的最高16A电流功率。

而且有小米插座或者智能插座时候就会跳闸,  理论上说就是跳闸时候漏电了,  可能问题就是出在插座上,  你插座是国内买的带转接头的还是法国当地买的,   具体情况自己分析一下。

如果你家插座电路有 多个40A这样单独回路, 就是电表箱子有好几排, 比如每排左边头上都有大的带漏电功能的,    你换一条线路试试,  换个插座测试一下小米,或智能插排,   或者去别人家测试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-28 09:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
行无止境 发表于 昨天 19:58
算下来热水器电流不到6A小于插座10A似 ...

有道理 有道理 半夜里跳闸 好像就是小米插座启动的那一瞬间 就跳了

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-28 09:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
街友49888860 发表于 昨天 19:59
热水器A数过大,而小米插座这种应该只 ...

有空开版的吗 我找找看 这也是一招 谢谢啦

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-28 09:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
巴黎之恋2000 发表于 昨天 21:35
非常简单把热水器温度调低一些就不会跳 ...

我试试看 谢谢

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-28 09:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
louploup 发表于 昨天 21:48
看看热水器的接地

有地线。。。。。。。。。。。。

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-28 09:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
syea 发表于 昨天 23:55

我是这么看的,

40A 总闸, 应该是 ...

分析的不错  我有头绪了 找到大概原因了 谢谢

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

返回列表
12
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

联系华人街

法国公司:Sinocom sarl
地址:47 Rue de Turbigo,
75003 Paris,France
联系电话:(0033)-(0)144610523
意大利分公司:Sinocom Italia Srl
地址:Via Niccolini 29,
20154 Milano, Italia
联系邮箱:[email protected]

扫描苹果APP

扫描安卓APP

QQ|Archiver|手机版|华人街 huarenjie.com

GMT+1, 2024-11-11 15:10 , Processed in 0.102698 second(s), Total 9, Slave 7 queries , Gzip On, MemCache On.

管理COOKIES